Parameter 00:6 ist korrekt. Das erkennt die Regelung automatisch, wenn alles korrekt angeschlossen ist.
Lass den Mischer bitte vom Service deines Heizungsfachbetriebes prüfen. Wenn Unterstützung benötigt wird, kann er sich in unserem Service-Center melden und bei Bedarf einen Kundendiensteinsatz bei uns beauftragen.
Sobald auch nur ein einziger Heizkörper Wärme anfordert, wird auch vom Kessel die Vorlauftemperatur für den ungemischten Kreis gefahren. Der Mischer sollte für den Fußbodenheizkreis entsprechend kaltes Wasser beimischen, um die Vorlauftemperatur für diesen zu erreichen. Das macht er offenbar nicht.
Beste Grüße °jo