Hallo Siggi, bei A5:5 (der Wert 5 steht für 1 Kelvin) schaltet die Pumpe dann ab, wenn die Außentemperatur 1 Kelvin über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt. Du hast geschrieben: "Dann kommt das hin, wenn 1K hier 1C sind, dann geht die Pumpe bei RT-Soll 23 + 5 erst bei 28 Grad aus." Das gilt natürlich nur dann, wenn A5:1 eingestellt ist. Der Wert 1 steht in diesem Fall für 5 Kelvin. Wenn die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, bedeutet das allerdings nicht, dass die Heizkreispumpe dauerhaft in Betrieb ist. Die Pumpe läuft dann nach der Anforderung über die Heizkennlinie. Bei einer Raumsolltemperatur von 23°C finde ich den Wert A5:5 AT>RTsoll +1 K in Ordnung. Schau mal unter dem nachfolgenden Link, auf Seite 73 und 74 bekommst du eine Übersicht bei welcher Temperatur die Pumpe wann abschaltet. Welche Einstellung für dich die Beste ist, musst du durch einstellen herausfinden. Es verhält sich wie beim einstellen der Heizkennlinie, denn auch dort gibt es keine "Master-Antwort" bei der man sagen kann : "Stell Neigung und Niveau auf den Wert x, damit läuft deine Anlage optimal". http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5614392VSA00003_1.PDF Beste Grüße °pa