Hallo, danke für den Hinweis auf die Service-Funktionen. Ich kann dort aber nicht die Vorlauftemperatur finden, anscheinend weil nur ein Heizkreislauf existiert. Nochmal das allgemeine Problem: jetzt im Sommer kommen die warmen Tage und die Außentemperatur ist hoch. Der Sensor für die Außentemperatur ist auf der Nordseite meines Hauses und wird am späten Nachmittag direkt von der Sonne beschienen, bekommt also eine Temperatur von über 30°. Im Haus, speziell im unteren Treppenhaus bzw. Keller ist es noch nicht sommerlich warm: ich drehe also dort die Thermostaten dort voll auf. Trotzdem springt die Heizkreispumpe nicht an. Die Diagnose zeigt: Außentemperatur laut Sensor, ca. 32°, gedämpft ca. 28° Soll-Raumtemperatur 25°, reduziert 17° Kennlinie 1,2 Steigung, 10° Verschiebung nach oben Kesseltemperatur Soll 5°, Ist 45° (der Brenner ist also mal gelaufen, = Vorlauftemperatur, da nur ein Heizkreislauf, die Warmwasserbereitung auch nicht aktiv, da gerade praktisch kein Warmwasser entnommen wird, Wassertemperatur Soll 50°, ist 49°). Gemeinschaftsanforderung 0° Die echte Raumtemperatur ist ca. 21°, der Thermostat voll aufgedreht, sollte also mindestens 25° zulassen. Heizkreislaufpumpe: AUS Lt. den eingestellten Heizzeiten sollte geheizt werden. Frage: warum springt die Heizkreislaufpumpe nicht an? Was muß ich ändern, damit die HK-Pumpe eingeschaltet wird? Wieso ist die Kesseltemperatur Soll = 5°?! Was müßte ich noch in den Kurzabfragen nachschauen? Verdacht: die HK-Pumpe wird nicht gestartet, wenn die Außentemperatur höher als die Soll-Raumtemperatur ist? Vielen Dank für die Hilfe und die Geduld. Viele Grüße, Klaus