Hallo Kottan,
bitte entschuldige die verzögerte Antwort.
Zu 1:
das 3-Wege-Umschaltventil kann von der Vitosolic und dem Poolcontroller
angesteurt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Phasengleicheit
beider Regelungen (z.B. Anschluss an L1)
Zu 2:
die Wärmemenge von der Wassertasche wird in den Pufferspeicher gefördert.
Im Regelfall schaltet diese Pumpe erst ab einer Heizwassertemperatur von 60° - 65° C
ein. Auf die Umwälzpumpe des Fußbodenkreises hat das keinen Einfluss, da der Mischer
über den Vorlauftemperatursensor die Vorlauftemperatur entsprechend regelt bzw. hohe
Heizwassertemperaturen reduziert und immer auf den Sollwert regelt.