Hallo Patrick, ich habe die Codieradressen eingestellt und dadurch einen "Master-Reset" durchgeführt. Außer, das ich jetzt mehr Parameter sehe und meine Zeiten, wie angekündigt, zurückgesetzt wurden, hat das leider keinen Erfolg gebracht. Die Speicherladepumpe läuft stur weiter. Selbst, wenn ich auf "Abschaltbetrieb" gehe, also ohne Heizung und ohne Warmwasser. Beim Relaistest konnte ich alle Bauteile korrekt ansteuern. Verlasse ich das Menü, startet sofort die Speicherladepumpe. Es wird kein Fehler, auch nicht in der Historie, angezeigt. Diagnose Soll- / Ist-Temperaturen Außen-temp.: 27°C Kessel-Soll: 5°C Kessel-Ist: 32°C Warmwasser-temp. Ist: 28°C Warmwasser-temp. Soll: 55°C Lt. Serviceheft müsste in dieser Konstellation Kessel-Ist < Warmwasser-Soll der Brenner eingeschaltet werden und erst nach erreichen der entsprechenden Kesselwassertemp. die Speicherladepumpe anlaufen. Wie bekomme ich das wieder korrekt zum Laufen?