Hallo Kundendienst,
die Adresse 37 steht werksseitig bei allen Vitoladens 300-C und auch bei den Ersatzregelungen auf 0. Eigentlich brauch man diese gar nicht einstellen. Die Adresse 37 ist sogar ausgeblendet und lässt sich nur durch 8A auf 176 anzeigen.
Die Adresse 37 stellt sich in der Regel von alleine auf 1 sobald der Speichersensor eingesteckt wird. Wenn der Speichersensor jedoch eingesteckt wird, während die Anlage eingeschaltet ist übernimmt er das erst zum nächsten Reset.
Die Idee mit dem Beiblatt gebe ich mal weiter.
Beste Grüße °mi