Unabhängig welches Heizsystem sonst zum Einsatz kommt: Bei der Frischwasserstation ist der Vorteil dass immer erst zum Zeitpunkt des tatsächlichen Bedarfs frisches/kaltes Wasser über den Wärmetauscher bereitgestellt wird. Damit ist der Legionellenschutz gewährleistet. Nachteilig ist Damit die Frischwasserstation WW über den Wärmetauscher bereitstellen kann muss im Speicher aus dem der Austausch stattfindet die Temperatur immer mindestens 5-10 ° (abhängig davon wieviel man Zapfen möchte) höher sein als man an der Zapfstelle benötigt um die Wärmeverluste auszugleichen. Anstatt also z.B. direkt 50° im Speicher zum Verbrauch bereitzustellen mindestens 55° um 50° zu nutzen. Da die Heizung sich idR immer nur entweder mit WW oder Heizwasserbereitung beschäftigen kann geht schlechtestenfalls viel Zeit für WW Bereitung verloren in der der Heizkreis nicht weiter beliefert wird. Und wieder ein Teil mehr das defekt werden kann. Ich priorisiere einen reinen WW Speicher. Jeder wie er meint. Gruß Karl