Hallo zusammen, kleines Update: Zwischen VL und RL ist nun ein Bypass mit Rückschlagventil verbaut und der Reihenrücklaufpuffer wurde über ein Überströmventil direkt mit dem VL verbunden. An der FBH habe ich einen hydraulischen und thermischen Abgleich durchgeführt, die FBH ist immer offen. Die Heizkörper laufen noch klassisch über die Einzelraumregelung via Thermostat am Heizkörper. Alle Räume habe die Wunschtemp und halten diese relativ stabil. Bei den aktuellen Außentemperaturen läuft die WP durch, ohne zu takten, und moduliert sauber. Ich habe sie dauerhaft auf die höchste Geräuschreduzierung gesetzt. Die Spreizung zwischen VL und RL ist, finde ich, OK und schwankt um die 5 K. Den Volumenstrom habe ich auf min. 1.050 l/h gesetzt (alle Mischer zu, Puffer wird geladen), der Abtauvorgang läuft mit 1.800 l/h. Die Puffer-Ausschaltschwelle liegt bei 1 K über VL-Soll und die Einschaltschwelle bei 3 K. Wenn der Holzvergaser aktiv ist und den Puffer auflädt, schaltet die WP bei Erreichen der Puffertemperatur ab und geht erst wieder an, wenn der Puffer die Einschaltschwelle unterschritten hat. Im Moment läuft sie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Alle verbauten Filter waren zugesetzt und sind nun wieder sauber – da muss ich wohl öfter mal nachschauen.