Guten Abend @oranja anbei erhalten Sie die Serviceanleitung für Ihren Heizkessel, der mit einer Regelung für „angehobenen Betrieb“ ausgestattet ist. Auf Seite 34 finden Sie Hinweise dazu, wie Sie in das Servicemenü bzw. die Codierebene 1 gelangen. Auf Seite 40 sind die Parameter F6 und F7 aufgeführt, die sich in Gruppe 5 (Heizkreis 1) befinden. Der Raumthermostat sollte an Klemme 96 angeschlossen werden, wie ich bereits in meinem Beitrag vom 6. November 2026 um 15:09 Uhr erwähnt habe. Der Raumthermostat fungiert als Schalter für den Heizkessel: Ist der Kontakt zwischen den Klemmen L und 1 am Anschluss 96 geöffnet, bleibt der Heizkessel inaktiv (der Brenner ist ausgeschaltet), und die Heizungspumpe schaltet sich nach einer durch Parameter F5 festgelegten Zeit ebenfalls ab. Ist der Kontakt zwischen den Klemmen L und 1 geschlossen, werden der Brenner und die Heizungspumpe aktiviert, und der Heizkessel hält die für die Raumheizung eingestellte Temperatur aufrecht. VG