Deine Anlage mit 16 kw (?) hat zur WW Bereitung unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Im ECO Modus versucht sie weitestgehend über die WP selbst WW zu bereiten. Im KOMFORT Modus so schnell wie möglich, also auch unter Zuhilfenahme des integrierten Durchlauferhitzers/Heizstab. Das wird auch der Grund für den plötzlichen Lstgshub sein. Grundsätzlich sollte deine Anlage erstmal ohne Heizstab in der Lage sein das zu schaffen wenn du nicht dauerhaft sehr hohe WW Temperatur fährst oder gar die Hygienefunktion aktiviert hast bzw erst wenns draußen deutlich kälter wird. Für den Heizstab gibt es zum einen wiederum die Möglichkeit ihn in der Lstg. in drei Stufen zu begrenzen. Zum anderen lässt sich einstellen für was dieser genutzt werden darf. Für Heizen und WW freigegeben oder für keines von beiden oder nur das eine oder andere. Egal was hier eingestellt wird, für Abtauvorgang und Frostschutz bleibt er immer in Bereitschaft, kann dafür nicht deaktiviert werden und greift bei Bedarf darauf zurück. Näheres zu den Einstellmöglichkeiten siehe Anhang. Grundsätzlich sollte man versuchen die WW Bereitung in die wärmste Tageszeit zu legen um Energie zu sparen wenn es das Nutzerverhalten zulässt. Gruß Karl