Ich hatte zu Beginn in der Leitung zur Außeneinheit ein Luftpolster, das den Durchfluss behindert hat. Es gab leider die Notwendigkeit, die Leitung einmal über die Heizraumdecke zu führen, so dass sich ein Hochpunkt ergeben hat. Durch die großen Leitungsdurchmesser zur Außeneinheit ergibt sich eine geringe Fließgeschwindigkeit von weniger als 1 m/s, d.h. die Leitungen sind nicht mehr selbstentlüftend. Der Heizungsbauer hat die Leitung noch einmal ordentlich durchgespült, seitdem ist Ruhe. Ich habe vorgeschlagen einfache Heizungs-Entlüfter einzubauen, das lässt Viessmann aber angeblich nicht zu, weil bei Leckagen in der Außeneinheit Propan aus dem Entlüfter ausströmen könnte. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Erkennbar war das am sinkenden Durchfluss trotz hoher Pumpeneinstellung. Es muss also nicht zwangsläufig immer am Filter liegen.