Vielen Dank für die weiteren Informationen und Messungen! Die 58 % beim Codierstecker sind korrekt. Als ich in meine Therme den neuen Codierstecker 7833235 eingebaut habe, konnte ich die maximale Heizleistung ebenfalls nur noch auf 58 % einstellen. Mit dem ursprünglichen Codierstecker waren es, glaube ich, 85 %. Vergiss nicht, dass deine Therme eigentlich eine 26-kW-Variante ist, die ab Werk auf 19 kW reduziert wurde. Im Grunde haben wir beide technisch identische Thermen. Sie sind konstruktiv für eine maximale Leistung von 26 kW ausgelegt. Bei deiner „reduziert“-Variante, die ich mit meiner Therme gerade nachzubilden versuche, wurde auf irgendeine Weise nicht nur die maximale, sondern auch die minimale Leistung abgesenkt. Der Wert aus dem Register 0xA38F gibt meiner Meinung nach nicht direkt die tatsächliche Heizleistung als Prozentsatz der maximalen Leistung an. Es handelt sich offenbar um einen intern von Viessmann umgerechneten Prozentwert, der weder zur tatsächlichen Heizleistung noch zum Gasverbrauch linear proportional ist. Deshalb muss auch ein Wert von 12,5 % kein Widerspruch zur minimalen Heizleistung von 4,8 kW sein. Es wundert mich, dass die Register 0xA38F und 0x55D3 bei dir über die gesamte Zeit dieselben Werte anzeigen. Bei meiner Therme unterscheiden sie sich. Wie liest du die Werte aus deiner Therme aus? Verwendest du Home Assistant (HA)? Ich hätte noch eine Bitte an dich. Wäre es möglich, die 90-Tage-Testversion von Vitosoft herunterzuladen und die komplette Parametrierung deiner Therme zu exportieren? Die Exportfunktion findest du unter: Parametrierung → Parametersätze → Parametersatz exportieren Wenn du mir diesen Export zur Verfügung stellen könntest, würde ich ihn mit dem Export meiner Therme vergleichen, um herauszufinden, worin sich die Konfigurationen unterscheiden. Die Ergebnisse würde ich in einer übersichtlichen Vergleichstabelle zusammenstellen und hier im Thread veröffentlichen. Das würde mir bei meiner Suche nach den tatsächlichen Unterschieden zwischen der 19-kW- und der 26-kW-Variante der WB2B sehr helfen, insbesondere bei der Frage, warum der bloße Austausch des Codiersteckers bei meiner Therme nicht ausreicht, um die Mindestleistung zu reduzieren. Vielen Dank im Voraus!
... Mehr anzeigen