Servus zusammen! Merci erstmal an alle die hier ihre Infos geteilt haben, das hat sehr geholfen beim Planen. Jetzt würde ich gerne ebenfalls noch ein paar Infos nachschieben. Ich habe ebenfalls den Vitocell100-H Typ CHA 160l. Ich wollte den Heizstab jedoch mit min. 3kW. Den hier vorgeschlagenen Heizstab konnte ich also nicht verwenden. Folgende Option gibt es dafür: 1. Flanschplatte 170mm, Lochkreis 145mmFlansch für Heizstäbe 1 1/2" IG + Anode 2. Fremdstromanode bis 300l 3. Heizstab 3kW 4. Stufenloser Leistungsregler bis 3,6kW 5. Shelly 0-10V Dimmer 6. Shelly Temperaturfühler + Fühlerleitung Ich habe den Shelly im selben WLAN wie den Fronius Symo Gen24 Wechselrichter. Shelly kann via WiFi direkt die verfügbare Leistung abfragen. Sobald etwas verfügbar ist, wird dann mit 0-10V stufenlos von 0-3kW geheizt. Der Tempfühler sichert den Heizstab und liefert den aktuellen Wert damit er nicht überheizt (bei mir max. 58°C zur min. der Kalkbildung). Kleiner Nachtrag, es soll noch ein zweites Shelly Relais verwendet werden, dass dann die Zirkulationspumpe laufen lässt. Der Tipp war ebenfalls sehr gut! Grüße in die Runde!