Hallo @ScholtySJ wenn die Temperaturdifferenz (Delta T) während des Betriebs der Fußbodenheizung im Normalbereich liegt, könnte das Problem schlicht in einem hydraulischen Engpass bei der Warmwasserbereitung begründet sein. Durch diesen Test lässt sich ein Defekt der internen Pumpe ausschließen. Wäre das 3-Wege-Umschaltventil nicht vollständig in der korrekten Position, würde die Fußbodenheizung während der Warmwasserbereitung weiterhin aktiv bleiben. Folglich kommt als einzige verbleibende Ursache der Plattenwärmetauscher infrage, der höchstwahrscheinlich auf der Heizwasserseite (und nicht auf der Trinkwasserseite) verschmutzt bzw. zugesetzt ist. VG