Hallo Dieter,
die Leistung lässt sich nicht extern begrenzen, wenn dann kann der EVU-Sperrkontakt genutzt werden, der die Anlage komplett sperrt. Da deine 10kW Außeneinheit eine maximale elektrische Leistungsaufnahme von 4,55kW hat, reicht es hier auch nicht aus, nur den Durchlauferhitzer bauseits zu sperren.
Viele Grüße Flo