Für das Einstellen der Heizkurve braucht man Geduld. Immer nur 1K Änderung, dann wieder 2-3 Tage warten. am besten mit HeizkurvenTagebuch, >>keine 20-21 Grad Raumtemperatur, dass das dann von alle Ventile geschlossen plötzlich auf keine 20 Grad umschlägt ist sehr ist sehr unwahrscheinlich. >>welche Wert sollte ich denn 1100.2 einstellen? Hast du eine Berechnung zum hydraulischen Angleich erhalten? Welcher Volumenstrom wurde dort errechnet? Bzw welche Umwälzpumpe hängt oberhalb des Mischer? zeigt die den aktuellen Volumenstrom an? oder Zeig sie die Leistung in Watt an? 1100.2 würde ich so einstellen, dass die Volumenstrom Anzeige im Service-Menü des Vitodens ca 50-100l/h mehr anzeigt, als der Heizkreis nimmt. Der "Überschuss" lädt dann den Heizungsteil des Puffer.