Das hat dann aber nichts mit Smart Grid zu tun. Vermutlich löst du damit die externe Anforderung aus. Welche eigentlich über das potentialfreie Schließen der Kontakte X3.12 und X3.13 ausgelöst werden soll. Ich rate davon ab, einfach irgendwelche Kontakte an der Wärmepumpe kurzzuschließen, wo du nicht genau weißt, welche Funktionen das eigentliche Modell ausführen kann oder nicht.
Smart Grid und extern Anfordern sind zwei verschiedene Funktionen. Bei Smart Grid wird eine Sollwerterhöhung verursacht auf den normalen Regelbetrieb. Beim externen Anfordern läuft die Wärmepumpe blind auf eine fest vorgegebene Vorlauftemperatur.
Wenn dann macht es hier eher Sinn, eine Betriebsartenumschaltung zu erzeugen und das externe Anfordern zu deaktivieren. Dafür zuständig sind die Parameter 7011, 7012, 7013 und 7014.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5687203VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo