Hallo Oliver,
der Feuchteanbauschalter hat lediglich eine Überwachungsfunktion. Du hast bei einer Kühlung über einen Heizkreis, über den Feuchteanbauschalter nur die Möglichkeit, die Umwälzpumpe komplett abzuschalten (Anlage mit Pufferspeicher und gemischten heizkreis/ Fußbodenheizung). Um beide Geschosse separat zu überwachen kannst du im Idealfall an jedem Verteilerkasten der Fußbodenheizung einen Feuchteanbauschalter installieren und diese in Reihe schalten. Die Rohrleitung bis zu diesen muss in dem Fall dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Eine Überwachung der einzelnen Räume im Kühlfall kann über ViCare Smart Climate realisiert werden. Dabei muss für die SRC Kühlung in jedem Raum die Luftfeuchtigkeit erfasst werden (ViCare Klimasensor). Wenn die Kühlung aktiv ist, wird ein konstanter Vorlauftemperatur-Sollwert verwendet. SRC überwacht dabei den Taupunkt, um eine Kondensation zu vermeiden. Sollte es dazu kommen, wird ein Schließen der Stellventile für den jeweiligen Fußbodenheizkreis vorgenommen.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen