Zu EEBUS kann ich selbst nicht viel sagen. Inzwischen haben es aber einige User erfolgreich geschafft, ihre Anlage korrekt anzumelden. Der Use Case OHPCF zur Eigenverbrauchsoptimierung kann die 250-A m.W. noch nicht, wurde aber zumindest in Aussicht gestellt. (Der aktuelle Stand wird gerade hier kommentiert: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community) Die einfache Kopplung über Smart Grid funktioniert aber soweit. Wenn dein WR ab einer bestimmten Leistung einen Kontakt schaltet, kann die WP dann im SG Modus 3 mit angepassten Sollwerten arbeiten. Die Anlage moduliert natürlich in Abhängigkeit der benötigten Heizleistung und es gibt die mit Smart Grid Modus 1 die Leistungsbegrenzung nach §14a EnWG. Du kannst aber nicht beide Modi kombinieren, also angepasste Zielwerte und gleichzeitig eine Leistungsbegrenzung. Erst recht kannst du per Smart Grid keine Lesitung in Abhängigkeit der PV-Leistung vorgeben. Im Eco-Modus zur WW-Erwärmung erfolgt jedoch über die feste Spreizung eine Limitierung der thermischen Leistung, die sich über den COP auf die elektrische Leistung niederschlägt. Daraus kann man ggf. eine sinnvolle Schwelle für den WR zum Aktivieren des Smart Grid Modus 3 ableiten.