Hallo Markus16,
einen Fachbetrieb in deiner Nähe kannst du über unsere Homepage unter "Fachpartner vor Ort" finden oder dir über die Verkaufsniederlassung in deiner Nähe einen empfehlen lassen.
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
http://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Die Fehlermeldung "CA" kommt, wenn die angeschlossene externe Sicherheitseinrichtung ausgelöst hat. In der Regel wird dort eine Soledruckwächter oder ein Strömungswächter angeschlossen. Diese Sicherheitseinrichtungen sitzen auf der Primärseite (Soleseite). Da auch zusätzlich die Meldung "D3" Niederdruck kommt (der Druck im Kältekreis ist zu gering/ nicht Solekreislauf), solltest du die Primärseite überprüfen lassen. Eventuell ist der Soledruck zu niedrig oder der Mindestvolumenstrom ist nicht mehr ausreichend. Die Meldung "A9" wird aufgrund der anderen beiden Meldungen ausgelöst und soll das Gerät verriegeln, damit die Wärmepumpenanlage dahingehend überprüft wird.
Beste Grüße °fl