Hier sollte zunächst die Spannungsversorgung der Außeneinheit geprüft werden. Fehlermeldung D3 wird ab einer Spannungsunterschreitung <300V auf einer der drei Phasen generiert. - Fehlermeldung 13 wird generiert, wenn die Kommunikation von Inverter zu Kältekreisregler unterbrochen ist. Somit ist hier zunächst die Verbindungsleitung zu prüfen. Ebenfalls würde ich prüfen, ob am Inverter auch auf allen drei Phasen 380V ankommen. - Sollte dies alles nicht zutreffen und die Anlage geht ohne an zu gehen sofort wieder auf Störung, würde ich hier von einem defekten Inverter ausgehen.