Prima. Bei Zustand 3 müssen die Einschaltbedingungen wie Zeitplanung und Temperaturen, wie die untere Einschaltschwelle gegeben sein, sonst läuft die WP nicht an. @Flo_Schneider hat die SG-Ready hier oft erklärt. In der Parametrisierung wird festgelegt, um wieviel K das WW erhöht wird, z.B. 5K in meinem Fall. Bei 48K Normalwert wird das WW also auf 53K erhöht, wenn SG Ready anliegt. Damit die WP aber anspringt muss die Hysterese unterschritten sein. Im Normalbetrieb wären das bei mir 10K, also erst bei 38Grad. Da dies ja nicht zielführend ist, wird bei SG Ready die Hysterese halbiert. Die WP springt in meinem Fall daher bereits bei <48°C an. Was ist denn dein Normalsollwert, die normale Hysterese und wie hoch hast du die Überhöhung (2543.2) eingestellt? Ist die Überhöhung von der Wärmepumpe erreichbar?