Hallo bigalex1972,
beim NC-Kühlbetrieb ist es so, dass die Sekundärpumpe dauerhaft läuft, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Die Primärpumpe stoppt, wenn der Feuchteanbauschalter unterbrochen hat. Sollte dieser nicht unterbrechen, ist es durchaus möglich, dass der Kühlbetrieb an heißen Tagen ohne Unterbrechung in Betrieb ist.
Viele Grüße Flo