Hallo Eric, Bei mir mußte der Monteur ein extra Rückschlagventil nachrüsten. Ich habe aber andere Hardware. Vermutung: Im Sommerbetrieb wird dein Kessel irgendwie zusätzlich gesperrt. Dazu ist die Temperaturdifferenz zum Raum kleiner. Daher hast du wenig Abkühlung. Im Heizbetrieb fließt Wärme rückwärts, aber nur, wenn der Ofen kalt ist. Zur Abschätzung deiner Verluste: 1.2kWh erwärmen 1000L Wasser um ca. 1K. Du solltest daher nach deinen Zahlen um die 4kWh Verluste am Tag haben. Einen kleinen Trost habe ich. Die Wärme bleibt im Haus, ist also nicht verloren. Verluste im Sommer wiegen schwerer. Nachweisen kannst du es, wenn du einen Temperatursensor an der Heizleitung (Vorlauf) für das Warmwasser anbringst (So dicht am Ofen, wie möglich). Wenn die Temperatur nach einem WW-Heizvorgang erst abfällt und dann wieder steigt, kommt Wärme aus dem Speicher und der Fluß hat sich umgekehrt. Das dauert sehr lange. In der Zeit darf die Heizung nicht anspringen, sonst funktioniert die Messung nicht.