Verstehe ich nicht. So wie das bei dir eingestellt ist, sollte einmal am Tag Warmwasser zwischen 9.00 Uhr und 9.10 Uhr bereitet werden. Natürlich springt der Brenner nur an, wenn in diesem von dir eingestellten Zeitfenster der eingestellte Sollwert um 2,5 K unterschritten ist. (Ich gehe nach wie vor von der Viessmann-Voreinstellung aus.) Es darf nicht ständig zur Warmwasserbereitung nachgeheizt werden. Der Brenner darf für die Warmwasserbereitung nur zwischen 9.00 Uhr und 9.10 Uhr starten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das fehlerhaft gesteuert wird. Kann es sein, dass der Heizbetrieb noch aktiviert ist. Dann schaltet der Brenner bei der derzeit kühlen Witterung auch ein, sofern eine Anforderung zum Heizen besteht.