Hallo Mark_MUC76,
gekühlt wird, wenn die Kühlgrenze überschritten und geheizt, wenn die Heizgrenze unterschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Die minimale Vorlauftemperatur begrenzt die Vorlauf-Soll-Temperatur. Diese kann dementsprechend um die Ausschalthysterese unterschritten werden. Wenn dies zu schnell geschieht, muss dafür gesorgt werden, dass genügend Kältemenge abgenommen wird. Im Idealfall sind alle Stellventile offen, wenn der Kühlbetrieb beginnt.
Viele Grüße Flo