Du benötigst zusätzlich noch einen Feuchteanbauschalter für die Feuchtigkeitsüberwachung. Außerdem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Zudem wird eine separate Pumpengruppe mit Mischer benötigt, welche für die Abnahme aus der NC-Box zuständig ist und zwei 3-Wege-Umschaltventile um den Puffer zu umfahren.
Eine Regelung via App, wann gekühlt wird und wann nicht ist, nicht direkt möglich, da dies automatisch erfolgt.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße Flo