Hallo, schau dir die Wärmebilder hier an. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/293410/Kuehlen-mit-Heizkoerpern-eure-Erfahrungen-?page=2 meist werden die Heizkörper beim Kühlbetrieb nicht gleichmäßig durchström und nur die erst Röhre wird kalt wenn von und Rücklauf auf der gleichen Seite sind. Probiere es mal einen Tag aus. Anstatt dem Taupunktsensor seine Kabelbrücke rein und den Taupunkt von der nächsten Wetterstation recherchieren. Dann einen Sollwert für den Kühlvorlauf mit 3-4K als Sicherheit über dem aktuellen Taupunkt wählen. Sollte der Taupunkt draußen ausgerechnet an dem Tag wegen Wetterumschwung steigen muss man anpassen oder abbrechen. VG