Hallo Johannes,
es wird wenigstens ein Feuchteanbauschalter benötigt und die Rohrleitung zu diesem muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Damit sicher gekühlt werden kann und es zu keinem Dauertakten kommt, darf die Vorlauf-Soll-Temperatur nicht zu niedrig gewählt werden. Andernfalls löst der Feuchteanbauschalter zu schnell aus. Es sollten in jedem Fall alle Stellventile voll geöffnet werden. Wichtig ist zudem, dass die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung keine Klimaanlage ersetzt. Hier ist maximal eine Raumtemperaturabsenkung von 2,5K zu erwarten. Dies auch nur in Abhängigkeit vom externen Wärmeeintrag (Sonne).
gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1 Viele Grüße Flo