Hallo foo123,
beim Kühlen über den Heizkreis erfolgt die Aktivierung des Kühlbetriebes, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde. Geheizt wird, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Eine Funktion, dass nur gekühlt werden kann, wenn genügend PV-Energie verfügbar ist, gibt es nicht.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen