Hallo zusammen, Vitola 200 Nr. 7198540 603827107 Bj. 2006 Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung VHG I-3 Nr. 7185907 604173101 Letzte Wartung August 2022 Am 22.01.23 mehrmalige Brennerstörung, und zwar immer dann, wenn der Brenner intensiv arbeiten musste (speziell nach dem Ende der Nachtabsenkung beim Wieder-Hochheizen des Hauses); durch Quittieren ließ sich der Brenner jedes mal wieder problemlos starten. Am 23.01.23 wurden die Öldüse, die Zündelektrode und der Feinfilter getauscht. Zugleich wurde der Zuluftschlauch abgeklemmt, so dass die Heizung seitdem nicht mehr raumluftunabhängig läuft. Für ausreichend Luftzufuhr wurde aber gesorgt. Am 24.01.23 tritt die Brennerstörung noch ein einziges mal auf und wurde wieder quittiert. Am 02.02.23 (windiger Tag) um 07.25 h Meldung auf dem Handy über Brennerstörung, um 07.30 h Meldung Brennerstörung sei behoben (es war aber niemand im Haus und es hat auch niemand quittieren können). Unser bisheriger Fachbetrieb hat aus Altersgründen aufgegeben und der neu bestellte Heizungsbauer ist mit Viessmann nicht allzu vertraut. Deshalb bitte ich um Unterstützung / Rat, wie wir in naher Zukunft (nach dem Ende der Frostperiode) unser Problem lösen können. Macht es Sinn, den Luftdruckwächter zu tauschen? Kann es sein, dass der Luftdruckwächter richtig arbeitet, aber die Zuluftversorgung über den Kamin mit der Zeit nachlässt (z.B. durch Moos, Algen...); ein Drohnenflug hat äußerlich keine Auffälligkeiten gezeigt. Kann der Schornsteinfeger die Zuluft messen? Für Ihren fachlichen Rat bedanken wir uns im Voraus.