Die EA1 wird via KM-BUS an die Wärmepumpe angeschlossen und anschließend über den Parameter 7010 freigegeben. Dafür musst du diesen auf 1 stellen. Jetzt kannst du über den Kontakt DE3 eine Betriebsartenumschaltung realisieren. Darüber kannst du zum Beispiel von Warmwasser-Normal auf den 2- Sollwert umschalten. Diesen solltest du dann aber so einstellen, dass er immer noch durch die Wärmepumpe selbst zu erreichen ist. Alternativ stellst du die Betriebsartenumschaltung auf Normal und stellst in der Zeiteinstellung tagsüber keine Schaltzeit ein. Hier eine Beispieleinstellung dafür: 7011 - Anlagenkomponente bei externer Umschaltung: 16 (nur Trinkwasserwärmung) 7012 - Betriebsstatus bei externer Umschaltung: 3 (Temp. 2 Warmwasser) 7013 - Dauer der externen Umschaltung: 0 (Umschaltung nur solange Kontakt geschlossen - alternative Einstellung 1-12h) 600C - Warmwassertemperatur Sollwert 2: 500 (50°C) Viele Grüße Flo