Hallo Achat, ich schätze sehr deine Beiträge zur Vitotronic, da sprichst du mit hoher Kompetenz. Hier verstehst da aber leider nicht, worauf ich hinaus will und was die Artikel sagen: Der Abfall kommt von einem bleibenden Grundverlust, der trotz der bei fallender Kesseltemperatur zurückgehenden Verluste bleibt. Dieser bei geringer Auslastung irgendwann im Verhältnis zur abgegebenen Wärme so groß, dass die Kurve abfällt, der absolute Verlust in aber trotzdem geringer als bei einer Auslastung von z.B. 40% ist. S. dazu hier http://www.ihks-fachjournal.de/fachartikel/download.php?title=mit-vorsicht-zu-geniessen-prozentgroessen-in-der-heiztechnik die Abb1. Du musst da die Grafik darunter anschauen. Da siehst du, dass die absoluten Verluste in dem Bereich, wo du Kurve abfällt sogar geringer sind. Da die relativen Verluste bei kleinen Kesseln sogar größer sind, fällt die Nutzungsgradkurve bei Geräten mit kleiner Leistung also sogar stärker ab. Hier siehst du http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/25518/1/enev-produktkennwerte -2015-1.pdf dass der Unterschied der Verluste zwischen einem 19-kW- und einem 60 kW-Kessel macht sogar nur rund 50 Watt ausmachen und das bei 70°C Kesseltemperatur. Ich stimme dir zu, dass man möglichst passend dimensionieren sollten, hat man es aber nicht getan, ist es wirklich kein Beinbruch.