Hallo marcusi,
wenn der Koksansatz mit der Einstellung der Richtwerte nicht wegzubekommen ist, empfehle ich eine 0,5 80°S LE Düse mit der Artikelnummer 7822306 zu verwenden. Da die Mischeinrichtung schon etwas "angeknabbert" aussieht (gegenüber den Elektroden) sollte diese auch erneuert werden. Die Artikelnummer für die Mischeinrichtung ist die 7827520.
Die Einstellung des Brenners sollte wie folgt erfolgen:
Gebläsedruck 10 mBar,
Öldruck 18 -22 Bar und Co² bei 13,5%.
Auf deinen Bildern kann ich übrigens nicht erkennen, ob die Dichtschnur am Mischsystem mit dem Flammrohr abdichtet. Normal müsste die Dichtungen Druckstellen vom Flammrohr aufweisen. Lass das bitte auch noch mal prüfen.
Mit besten Grüßen °mi