Ein Heizkreis2 deutet etwas auf einen Mischer hin, auch wenn in der Liste nur Divicon ohne Hinweis auf einen Mischer steht. D.h. es wäre durchaus möglich, dass der Elektriker insofern Recht hat, dass der Puffer wegen eines dauerhaft angeforderten bevorzugten / erzwungenen Betriebs immer auf erhöhte Temperatur gebracht worden ist, was den COP gedrückt hat. Das passiert, wenn die Kabel an den Smart Grid Eingängen etwas länger sind (mehrere Meter). Der Heizbetrieb beginnt lt. Zeitplan um 6:00 Uhr. Am 05.01.26 sieht man jedoch, dass auch ab 0 Uhr bereits intensiver geheizt worden ist. Dem Befund des Elektrikers sollte man zumindest einmal nachgehen. Er kann bestimmt noch sagen, was er festgestellt hat. Da ist natürlich der HB mit in der Pflicht. Am besten Smart Grid wieder anschließen und das Verhalten nachvollziehen. Wenn es daran liegt, müssen die Leitungseingänge mit R-C-Filter versehen werden. Hier findest du weitere Informationen dazu: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Das Problem ist bei Viessmann bekannt und fand sich auch in einer Fehlerdatenbank, die uns Nutzern allerdings nicht mehr zugänglich ist. Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Nach Standortproblem oder schlechter Anbindung der Außeneinheit (Erdverlegte Quattro-Verb.-Leitg.DN32/15m ) sieht es nicht aus.