Hallo, meine Anlage geht in den Fehler EB und der HB ist ratlos. Zum Zustand: - frisch greinigt - Elektroden getauscht, Verhalten unverändert - Kamin frei und sauber - Öffnen der inneren und/oder der äußeren Abluftklappe ändert das Verhalten nicht - Temperatursensoren haben den zu erwartenden Widerstandswert und zeigen plausible Werte - Gasdruck stimmt (vom HB gemessen) - Pumpe funktioniert - Mischer funktioniert und ist frei - keine Luft im System Zum Problem: Der Brenner startet, geht in die Kalibrierung, und gibt dann manchmal Vollgas, der Kreislauf erwärmt sich innerhalb von 2s um ca. 10K, das System schaltet ab. Die Spannung am Proportionalventil liegt normalerweise beim Start um 4,7V, und fällt bei richtiger Funktion auf irgendwas zwischen 3,5V und 4,5V ab. Dann passt alles. Im Prüfbetrieb nähert sich diese Spannung 5V an. Im Fehlerfall steigt sie schnell auf ca. 7V an. Dem rasanten Anstieg der Temperatur nach kommt wohl genug Gas an. Zur Frage: welcher Sensor kommt als Verursacher in Frage, dass die Regelung derart austickt, bzw. was geht da schief ?