Eurola-OC Hallo, nach dem Wechsel der Heizkreispumpe durch eine Fachfirma funktioniert die Heizung wieder, lässt sich aber nicht mehr richtig bedienen. Sämtliche Temperatureinstellungen sind nicht möglich, auch Party-und Spartaste reagieren nicht. Die Programmtaste lässt nur 3 Einstellungen zu (Frostschutz, Tag/Nacht und Warmwasser). Neigung und Niveau sowie Temperaturbegrenzung lassen sich auch nicht einstellen. Die Displayanzeige ist normal .Temperaturabfrage und Zeiteinstellungen funktionieren! Kann der Fehler durch den Wechsel der Pumpe (BUS-Kabel) entstanden sein? Der Heizungsmonteur hat daraufhin das Bedienteil gegen ein anderes gebrauchtes Teil getauscht, aber ohne Erfolg. Auch löschen aller Einstellungen und Zurücksetzen auf Werkseinstellung half nicht. Weiterhelfen konnte er mir nicht, da es angeblich für diese Steuerung keine Ersatzteile mehr gibt. Wäre es möglich, dass die Regelleiterplatte VR18 diesen Fehler verursacht? Eine solche Platte habe ich mir schon besorgt. Sie ist aus einer funktionsfähigen Eurola. Wäre die VR18 ohne weiteres austauschbar? Aussehen und Aufdrucke der LP sind identisch bis auf den Herstellungszeitraum und den Viessmann-Aufkleber mit der 7-stelligen Zahl. Hat diese Nummer eine funktionelle Bedeutung oder ist es nur eine Fertigungsnummer? Vielleicht können sie mir weiterhelfen. Vielen Dank Dieter