Hallo Norbert15,
wenn aktuell kein Heizbetrieb mehr benötigt wird, kannst du die Warmwasserbereitung über die Einstellung der entsprechenden Parameter durch den Durchlauferhitzer vornehmen lassen. Hierzu muss der Parameter 7900 und 6015 jeweils auf 1 stehen. Über den Parameter 6008 kannst du die Einschalthysterese für die Warmwasserbereitung vorgeben.
Da der Strömungswächter bei deiner Anlage auf der Primärseite sitzt, hat D6 hier nur was mit der Primärseite und nicht mit der Sekundärseite zu tun.
Viele Grüße Flo