welche Seriennummer hat der Speicher? ist es dieser? https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811162VDP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit 400l -->2,5 m² Theoretisch brauchst du 3 m². Aber wie in unten steht brauchst du nicht mit den 10 kW rechnen, sondern mit einer Teillast-Leistung. aus der VM Planungsanleitung: Planungshinweise (Fortsetzung) Für Fremdspeicher ist die überschlägige Berechnung der erforderlichen Wärmetauscherfläche wie folgt möglich: Amin = P × 0,3 m2/kW Amin Min. Wärmetauscherfläche in m2 P Nenn-Wärmeleistung der Wärmepumpe in kW beim Betriebspunkt mit der höchsten Primäreintrittstemperatur Mit dieser Berechnung wird auch bei hoher Primäreintrittstemperaturdas vorzeitige Ausschalten der Wärmepumpe vermieden, z. B. im Sommer. Hinweis ■ Bei leistungsgeregelten Wärmepumpen mit Inverter kann zur Berechnung die Nenn-Wärmeleistung eingesetzt werden, da die Speicherbeheizung unter Teillast erfolgt. ■ Die Wärmetauscherfläche von Fremdspeichern ist den jeweiligen Unterlagen des Herstellers zu entnehmen.