Ich habe ein Problem mit der Steuerung der Heizkreispumpe. Die Heizung (Kesselkreis für Heizkörper und Mischerkreis für FB-Heizung sowie Warmwasserbereitung) fällt sporadisch aus - ohne irgendeine Fehlermeldung/gespeicherte Fehlercodes. Relaistest läuft ohne Probleme. Habe bereits die Pumpe ersetzen lassen - das Problem bleibt. Die Heizungssteuerung startet nach dem Einschalten und schaltet die Pumpe zu, nach kurzer Zeit klickt ein Relais und die Pumpe wird wieder abgeschaltet. Dann heizt der Brenner bis zur Begrenzung 75°C und schaltet dann wegen fehlender Wärmeabnahme ab. Angezeigt wird nur Warmwasserbetrieb. Nach (teils mehrfachem) Aus-/Einschalten der Heizung funktioniert die Heizung wieder (manchmal für Tage oder Wochen). Hatte schon das Relais K2 in Verdacht, aber bei Einschalten des Schornsteinfeger-Schalters läuft die Pumpe. Hat jemand eine Idee/Erfahrung, ob die Grundleiterplatte (A1-052) oder eher die Elektronikleiterplatte (A3) das Problem verursachen könnte? Oder sollte man sich gleich eine gebrauchte Steuerung über eBay zulegen und alle Komponenten nacheinander tauschen? Bin für jeden Hinweis dankbar. Mein Setup: Viessmann VITOGAS 100 Codierstecker F0 7450681 Viessmann VITOCELL 100 Steuerung: Vitotronic 200 Typ KW2 Herst.-Nr./Serial-no. 7450750 225293106