Danke für die Info, die Speicherladepumpe ist schon auf der höchsten Stufe eingestellt. Bei der Fußbodenheizung ist die Spreizung noch krasser, ich habe vorhin mal gesehen VL 60°C, RL 25°C, d.h. 35K Spreizung! Das geht ca. 10 Minuten gut, dann ist wieder Stop bei 60°C. Der Mischer regelt natürlich auf 27°C ab aber trotzdem ist der produzierte Vorlauf sehr hoch. Alle Heizkreisventile (ca. 25 Stück auf 3 Stockwerken sind voll aufgedreht, ERRs komplett offen, Durchfluss ca. 0,5-1L, mehr kommt nicht durch. Sind wohl alles Hocheffizienzpumpen verbaut. Es kommen gehäuft Hinweise 07 (ca. 5-10 am Tag), 1 mal im Monat eine Störung A9. Sind die Pumpen vielleicht zu schwach dimensioniert und deswegen steigt der Vorlauf so schnell an ? Oder würde es mal helfen die Heizkreise durchzuspülen/ zu entlüften?