Hallo Fiedel, F 373 ist noch immer nicht behoben. Inzwischen bin ich jedoch dabei, zu prüfen, ob der Magnetschalter des Dreiwegeventils von der Steuerung mit 24V versorgt wird, wenn die Warmwasserfunktion in Betrieb ( also An) ist. Hier ist jedoch keine Spannung festzustellen. Beim Messen am Stecker, der von X3 kommt, ist mir der Fehler unterlaufen, dass ich die Arritierung der Drähte im Stecker zusammengedrückt habe und die Kabel dadurch herausgerutscht sind. Die Belegung der 6 Steckverbindungen ist mir jedoch klar, nachdem ich die Widerstandswerte jeweils gemessen habe. In der Mitte ist jeweils ein +Pol und links/rechts ein -Pol, bei dem einmal 150 Ohm und 300 Ohm festzutellen. Das heißt, es gibt vier Spulen, 2 links und 2 rechts ( siehe auch Anhänge), die in Reihe geschaltet sind. Nun will ich den Magentschalter extern mit 24 V- Spannung versorgen, um festzustellen, ob das Ventil öffnet. Aber mir ist die Funktion dieser differenzierten Ansteuerung der Spulen nicht bekannt. In welcher Weise wird das 3-Wegeventil beeinflußt durch die in Reihe geschalteten Spulen. Ich könnte es natürlich ausprobieren, möchte allerdings auch nichts beschädigen. Deshalb bin ich vorsichtig und hoffe das Du oder jemand aus der Community mir einen Rat geben können. Falls dies funktioniert, ist es nicht weit zu der Idee, das Ventil überhaupt extern anzusteuern. Vielleicht hat auch in dieser Hinsicht jemand einen Vorschlag. Die simpelste Regelung wäre ( so sagt es mir mein schlichter Verstand) ein ON/OFF Schalter, aber gut, da gibt es vielleicht doch bessere Lösungen. Bis bald und ich warte mit Spannung auf eine Antwort. Viele Grüße Hans Rütten