Danke für die Angaben. Sind beide Heizkennlinien auf Neigung 0,5 Niveau 0? Welche Raumtemperatur ist gewünscht, und welche Soll-Raumtemperatur ist eingestellt (für beide Heizkreise)? Wie ist Codieradresse 9F eingestellt? Eine Absenkung ist in einem gut gedämmten Neubau mit FBH sehr fragwürdig - wegen der guten Dämmung spart man kaum, und wegen der Trägheit der FBH dauert Aufheizen sehr lange. Wenn überhaupt Absenkung, dann unbedingt zentral an der Regelung und mit ausreichend Vorlaufzeit, aber nicht einfach die KNX-Elemente zudrehen, das verringert den Volumenstrom und wirkt taktfördernd. Die Frage nach der Heizlast des Hauses ist noch offen.