Guten Tag, Habe schon oft hier in der Community gestöbert und konnte auch schon vieles lernen. Nun muss ich mal selbst eine Frage stellen und hoffe auf eine Lösung. Im Heizkreis meiner Vitocal 252-A habe ich 6 ViCare Thermostate installiert. Die Einrichtung hat recht gut und einfach funktioniert. Mit der ViCare App steuere ich 4 Räume. Zusätzlich habe ich einen Raum mit einem handelsüblichen/ manuellem Thermostat. In der App werden mir die entsprechenden Kacheln mit den dazugehörigen Temperaturen angezeigt. Zeitprogramme für die Thermostate sind auch hinterlegt. Da gibt es aber ein Problem. Der Heizkreis der Wärmepumpe startet im Zeitprogramm täglich um 06:00 Uhr, bis 09:00 Uhr im Komfortmodus bei 23 Grad. (Bild 1) Als Beispiel hier der Raum „Büro“. Im Büro soll ab 06:00 Uhr geheizt werden. Das Zeitprogramm vom Thermostat gibt eine Temperatur von 20,5 Grad vor. (Bild 2) Wenn ich etwa um 07:00 Uhr die Vicare App aufrufe sehe ich bei allen Kacheln dass die Thermostate in einem Standby-Modus sind. Geheizt wird nicht, die Heizkörper sind kalt. Ich kann in der App diesen Zustand nicht ändern. (Bild 3) Auch wenn ich die Thermostate manuell auf eine höhere Temperatur einstelle, bleiben die Heizkörper kalt. Im Gerätestatus der Wärmepumpe wird mir um diese Uhrzeit die Heizkreispumpe als aktiv (An) angezeigt. Erst um etwa 07:55 Uhr werden die Heizkörper mit heißem Wasser versorgt. (Bild 4) Ab dann läuft alles normal. Was hindert den Heizkreis daran den Heizkörpern um 06:00 heißes Wasser zur Verfügung zu stellen? Habe ich hier was übersehen? Gruß, Tom Tom Bild 1 Bild 2 Bild 3