Hallo zusammen. Ich habe seit einigen Tagen den gleichen Fehler A9 und die Wärmepumpe schaltet sich dann ab. Nach Neustart geht es erstmal wieder, aber nicht lange. Ich habe ebenfalls eine Vitocal 222 aus dem Jahr 2018. Vor ein paar Wochen wurde der Sauggassensor bereits durch meinen Fachbetrieb getauscht. Seit dem ging es erstmal, aber dann tauchte auf einmal der Fehler EEV auf, der sich aber immer wieder selber gelöst hatte. Aber jetzt, seit dem der Fehler A9 kommt, steht in der Kälteanalge der neue Fehler 5D, der ebenfalls oft (also täglich) vorkommt. Laut meinem Fachbetrieb muss Viessmann mit einem Service-Techniker kommen und ich habe ein Angebot dafür i.H.v. 2.900 Euro vom Fachbetrieb erhalten. Darin steht, dass folgendes gemacht werden muss: - Platine EEV - Magnetspule SHF-4-10L3 - Motor Expansionsventil - Kältemitteltausch - und die Arbeit. Ist der Betrag angemessen? Online-Recherchen sagen, bei dem Fehlerbild hat man mit Kosten um die 1.500 Euro zu rechnen. Ich finde knapp 3.000 Euro auch sehr hoch gegriffen nach nicht einmal 8 Jahren Betrieb. Kann das jemand einschätzen?
... Mehr anzeigen