Nochmal zur Verdeutlichung der Reihenfolge: 1. Ausfall Fb 2. Monteur kam und hat die Duese gereinigt, Anlage fuhr normal hoch WW wurde gemacht, Mischer danach geoeffnet und FBH versorgt. 3. Monteur fuhr nach Hause 4. FBHund HK wurden nur noch im Bereich der Kesseltemperatur 22-max35Grad geregelt, zu kalt. 5. WW auf 10Grad gestellt, kein Unterschied 6. Spannung am Erweiterungsmodul aus, 5min warten, einschalten, alle Funktionen laufen, Mischer auf und zu, Umwaelzpumpe 1 und 2 laufen, alles wie beschrieben 7. Trotzdem keine Veraenderung nach dem Neustart des Erweiterungsmoduls 8. Erhoehung der min Vorlauftemperatur auf 30Grad, Kessel schaltet trotzdem bei 38-40Grad aus, halt nur frueher ein als mit der alten Einstellung Vorlauftemp 20Grad. 9. Eigentlich hat sich nichts zu vorher veraendert, die Heizung lief seit Oktober einwandfrei, dort wurde die Duese ersetzt und der defekte Luftstromwaechter getauscht, der Kessel gereinigt und alles in Betrieb genommen. 10. Was ist anders???? Ciao Doerge