Der Kombispeicher ist ja ein Schichtspeicher und sollte möglichst gut schichten, d.h. je höher die Temperaturunterschiede desto besser funktioniert es. Im Warmwasserspeicher sollte man oben die Warmwassertemperatur + 5 Grad haben (damit die Frischwasserstation mit Wärmetauscher die Zieltemperatur gut erreichen kann). Im Warmwasserspeicher unten sollte man 10° weniger haben, die dann von der Wärmepumpe wieder aufgeheizt werden, wenn es oben zu weit abfällt. Im Pufferspeicher hingegen, welcher ja auch noch durch ein Lochblech abgetrennt ist, sollte man die Heizwassertemperatur haben, welche bei einer Fußbodenheizung bei ca. 30 - 35 °C im Vorlauf und 25 - 30°C im Rücklauf liegt. Da klingen die Zahlen erstmal passend. Ein Vitocell 120 E reicht für deutlich mehr als einmal duschen und da dürfte die Temperatur dann auch nicht so schnell abfallen. Bei uns war der Vitocell 120 E durch die Heizungsbauerfirma komplett falsch verrohrt. Ist das bei Euch ggf. auch der Fall? Gibt es eine Rücklaufeinschichtung und ist diese korrekt eingestellt, sodass das kältere Wasser im Pufferspeicher und das wärmere Wasser im Warmwasserspeicher landet?