Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen, dass unsere Vitocal 222-G (Baujahr 2015) wohl seit einiger Zeit die Brauchwasser-Wassererwärmung nur noch über den Verdichter durchführt. Ich konnte beobachten, dass das Symbol für den Durchlauferhitzer im Display angezeigt (Widerstandssystem mit einer 3 davor). Allerdings zeigen weder mein zentraler Leistungsmesser noch unser Stromzähler einen erhöhten Verbraucht an (gerade mal ca. 3.0KW (für den Verdichter plus Verbrauch im Haus). Wenn ich davon ausgehe, dass der Durchlauferhitzer 9KW Leitung auf Stufe 3 hat, dann fehlt das was ... Ich habe die Spannungsversorgung durchgemessen: die 3x230V liegen an den beiden Relais in der Wärmepumpe an und werden auch geschaltet. Muss ich davon ausgehen, dass der Durchlauferhitzer defekt ist und ausgetauscht werden muss oder könnte es auch sein, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat. Bei letzterem habe ich schon versucht den roten Knopf zu drücken, war aber ohne erfolg (oder muss ich das was anderes machen?). Lieben Dank für Eure Hilfe Holger