Hallo Patrick, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde die Punkte durchgehen. Zu Deinen Fragen: Im Schornsteinfegermodus wird die Pumpe angesteuert; die Hardware muss also soweit in Ordnung sein. Die Warmwasserbereitung erreicht ihren Sollwert, das Brauchwasser wird ausreichend warm. Es könnte natürlich sein dass die Regelung das nicht "bemerkt" und deshalb nicht auf "heizen" zurückschaltet. Die Frage nach der "Anforderung für Heizbetrieb" verstehe ich nicht.. Der Kessel erreicht seine normale Temperatur; das Thermometer im Heizkreislauf fällt auf bis zu 20°. Ich interpretiere das so dass die Heizungspumpe nicht angesteuert wird. Regelung ist eine Trimatik 7410 068H. Brauchst Du weitere Info wie z.B. Seriennummer? Interessanterweise hat die Anlage keinen Aussenfühler und an der Schaltuhr sind keine Reiter gesteckt. Also Tag und Nacht die gleiche Temperatur ohne Absenkung. Nun gut... es lief bisher jahrelang so... Gruß Uwe P.S.: ich antworte Dir über "Kommentar" weil ich keinen Antwortbutton finden kann