Ich habe eine A10 bei einer NAT von -13,1 mit einer Heizlast von 8,5kW, erzeuge allerdings auch WW damit, womit ich dann bei ca. 9kW lande. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe nur Heizkörper und keinen Puffer. Dadurch neigt die Anlage in der Übergangszeit zum Takten. Unter 8°C läuft sie tagsüber durch. Nachts nehme ich wegen der Schlaf- / Kinderzimmer weniger ab, weshalb ich dann bis ca. 3°C mit Nachtabschaltung arbeite. Wenn du mit FBH eine niedrigere VLT brauchst, wird die Anlage noch etwas effektiver, wodurch das Takten etwas eher einsetzen würde. Im Jahresschnitt ist das bei mir kein Problem, da komme ich auf mittlere 2h Verdichterlaufzeit pro Start. Mit einem zusätzlichen Puffer würde man gar nicht drüber reden müssen. Eine A08 wäre bei mir auch in Frage gekommen, war aber damals gar nicht verfügbar. Während die A10 ziemlich gemütlich ihren Dienst tut, käme eine A08 natürlich deutlich ins Schwitzen. Ich würde bei mir jetzt nicht unbedingt tauschen wollen, mit FBH und entsprechend niedrigerer VLT, würde ich mir aber die A08 noch einmal genau ansehen. Mit der aktuellen Heizlast von 9,9kW bei dir, wäre sie mir aber mit einem BP von -3°C wahrscheinlich dann doch zu knapp. Funktionieren würde das aber mit Zusatzheizer. Zur A10 muss man ehrlich sagen, dass hier der untere Modulationsbereich zu optimistsch dargestellt ist. Soweit kommt sie nicht runter, was hier ein langes Thema war und ist. Sie ist eben eine gezähmte A13.